陕西鸿宇消防咨询管理有限公司

陕西鸿宇消防咨询管理有限公司 SHAANXI HONGYU FIRE CONSULTING MANAGEMENT CO., LTD
18192481827
您暂无未读询盘信息!
请您登录网站后台查看!
消防咨询验收、应急器材专业服务机构
新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 安全小知识

七氟丙烷灭火系统压力不足的原因

所属分类:安全小知识    发布时间: 2021-07-31    作者:admin
  分享到:   
二维码分享
七氟丙烷灭火系统压力不足的原因

内储压七氟丙烷灭火系统在使用过程中存在储压不时下降的现象,造成压力下降的主要原因如下:

1、储存环境温度下降;

2.压力表泄漏;

3.压力表损坏;

4.容器阀门泄漏及其相关密封点;

5.出厂前增压未满。

针对点,压力因储存环境温度下降而下降是正常现象,只要温度上升后能够恢复标称工作压力并浮在压力显示的绿色区域,就没有问题
对于第二点,只需逆时针旋转压力表后面的六角螺母,将压力表的指针返回绿色区域,然后顺时针拧紧六角螺母。如果压力表指针在上述操作后没有回到绿色区域,可能是压力表损坏或容器阀门及其相关密封点泄漏。

对于第三点,可以更换压力表。

针对第4点,容器阀门及其相关密封点的泄漏可以通过修复来解决。

对于第五点,是生产过程中没有按规定操作造成的。厂家需要严格遵循生产操作规程,这是可以解决的。

七氟丙烷灭火剂在20℃时的饱和蒸气压为0.4MPa(..压力),饱和蒸汽密度为31.176kg/m3。

对于2.5MPa(表压)内压七氟丙烷灭火系统,灭火剂瓶组中的氮气密度小于七氟丙烷灭火剂的饱和蒸汽密度。

但4.2MPa(表压)、5.6MPa(表压)的内压七氟丙烷灭火系统灭火剂瓶组中的氮气密度大于七氟丙烷灭火剂的饱和蒸汽密度。

根据气体分子运动理论,当两种不能直接反应的气体混合时,密度较高的气体分子会扩散到密度较低的气体中。

因此,在2.5MPa内储式七氟丙烷灭火系统(柜式)中,氮气和七氟丙烷灭火剂在压力下共存时,七氟丙烷的饱和蒸汽会扩散到氮气中。

在4.2MPa(表压)和5.6MPa(表压)内压七氟丙烷灭火系统(管网系统)中,氮气分子会扩散成七氟丙烷饱和蒸汽。

氮气加压时间过短时,氮气分子与七氟丙烷灭火剂饱和蒸汽分子之间的布朗运动速度加快,扩散到平衡状态为时已晚,会造成压力在短时间内达到标称工作压力的假象。稳定一段时间后,当上述扩散的分子平衡运动时,压力会回落。这是灭火剂储存压力下降的主要原因。

所以在生产过程中,厂家要严格安装生产工艺操作,气瓶充气后需要充分混合,所以不能省略混合灭火剂的步骤。